Ravortel a écrit : ↑sam. sept. 19, 2026 10:56 pm
D'une façon générale, si tu veux alimenter 500W, et ce peut importe la longueur de câbles, je recommande un onduleur au moins 20% plus puissant, pour sa durée de vie : que le jour où il y a une coupure, il ne soit pas à 100%. Donc au moins 600W pour l'onduleur, et tes 5m de câble resteront noyé dans la marge.
La section des câbles, c'est indiqué dessus quand tu les achêtes. Les câble ont une capacité en Ampère dépendant de leur section. Le 1.5mm², c'est la section courante pour le petit appareillage, jusqu'à 10A en général (donc une puissance de 2300W et moins).
Merci beaucoup @Ravortel pour tous ces détails.
J'ai bien compris que si j'ai un câble 2.5mm², ça amoindrit la résistance ?
Tu disais
La position de la rallonge n'a pas vraiment d'importance, pourvu qu'elle soit au moins de la même section que les autres brins.
Ya une taille de brin standard pour le câble des onduleurs eux-même, ou ya un meilleur choix que d'autres pour cette config ?
(Après j'ai fini je crois, merci à tous pour votre patience, en espérant que ça puisse servir à d'autres que moi)